先确定是不是里面进杂物而堵塞系统。如果确定冰堵, 没有简单的办法,进空气膨胀阀是不会冰堵,多是进水了。冷冻油中混进水了较麻烦,用R113注入系统,开机循环一个小时,然后用氮气吹干系统。压缩机油最好换掉。如果堵的严重,吸不进R113,就只好把内机、连接管、外机分三部分单独用氮气吹干净。我遇到过一次严重的,毛细管、过滤器、冷凝器、单向阀。。都被我解剖成一点一点的了。 如果只是轻微的话,偶尔还可以冲开的话,自制一个过滤器,外面也有卖的,不过好难买,里面装好干燥剂(硅胶),连接在高压管和高压阀中间,运行一个小时就好了。