问答
SJkooo760pf

中央空调未端空气处理机的风量是怎定的

优质回答

空调房间送风量应由如下几个因素综合决定:(1)满足洁净度要求需要最小换气次数所需的风量:L=n*V(n换气次数,V房间体积);(2)满足克服房间“热负荷”所需考虑的最小风量:L=3600Qq/ρ(hn-hs)=3600Qx/ρc(tn-ts)(Qq、Qx室内全热负荷或显热负荷;hn、hs送风、室内空气焓值;tn、ts室内、送风温度;c比热容;ρ空气密度)对余热特大的房间,应提供足够的风量消除室内的余热。(3)满足克服房间“湿负荷”所需考虑的最小“送风量”:L=1000G/ρ(dn-ds)(G室内散湿量,dn、ds室内、送风含湿量)。对“余湿量”特大的房间,应提供足够的风量消除室内“余湿”。根据房间的功能,针对实际情况选取初步估计的最大条件计算风量,如无确切把握时,用可能超出预估值的条件去校核计算值,如经计算“校核值”确实比“初步估计值”大,则选取“校核值”。对任意一个独立系统,房间送风量计算后,要进一步根据各房间情况进行风量平衡计算,最后对整个系统风量进行平衡计算,确立系统的风量关系,决定合适的处理设备能力。

cwj274 2016-11-05